土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外电房在北方需要做保温和采暖吗?

全部回答(4 )

  • woqk
    我咨询了供电局,他们都说不用,就连黑龙江的都不用采暖,我看开关样本都说温度不能低于25°。

    我有点担心
    2008-06-03 18:14:03 来自 PC 评论 举报
  • yyyyyy1314
    10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94
    第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
    2008-06-01 21:31:01 来自 PC 评论 举报