土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防地漏

人防地漏

发布于:2008-05-09 22:56:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾?地下二层为人防,地下一层非人防.地下一层地面排水能否设防爆地漏,将地面废水排至地下二层人防地下室的集水井吗?还是要在地下一层设集水井?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wanxiangf
    wanxiangf 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-02 12:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • wanxiangf
    wanxiangf 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-02 12:24:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道稳压泵+压力开关,无用水,水泵频繁启动,求解

现在工地上临时用水,要求供到9楼,50多米,在市政水接入点后加了一台管道稳压泵,配了个压力开关和蓄能罐(约0.5L容积),泵后管道DN25,有止回阀,现在的问题是把压力开关调到0.6MPa时,末端无用水,水泵依旧会频繁启动。已经查过管道无渗漏。究竟是什么原因呢?迟点上图。谢谢!

回帖成功

经验值 +10