土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道的管径?

关于消防管道的管径?

发布于:2005-03-04 15:05:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位同行,建筑室内消防管道的管径是否DN≥100,如果每根立管是
5L/S,还必须用的DN100的管径吗,好像流速比较低啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 工业水友
    工业水友 沙发
    按规范办事,这是责任问题.
    2005-03-04 22:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • chzh26489
    chzh26489 板凳
    5L/S的80就可以!高层最小100
    这是规范
    2005-03-04 22:00:04

    回复 举报
    赞同0