生料均化库滑模质量事故这是我们工地上的一次质量事故:混凝土浇筑完后,滑模操作人员没有按时连续滑模,已过5小时后才进行强制滑模.在强大的摩察阻力的作用下,库壁环形钢筋被强制拉动移位,(最大移位处超过100mm)。同时终凝后的混凝土因钢筋拉动以及强大的摩阻力作用致使整个混凝土凝固后的组织全部受到了破坏.请问大家,出现这种质量事故该采用什么质检方法来确定结构的损坏程度?钻芯检测砼强度能不能满足?这是水泥项目中的生料均化库,上面的荷载非常大.总高60多米,出现事故的高度在10M.