土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!

pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!

发布于:2008-04-20 16:03:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1

--------------------------------------------------------------------------------

pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!


在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?

感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:

首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。

请指教!?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 走弯路的人
    学习了。。。
    2015-06-02 08:23:02

    回复 举报
    赞同1
  • hnqxyyy
    hnqxyyy 板凳
    davidloi 发表于 2015-12-9 12:19 PKPM中次梁加筋中可以看到集中力,其等效面积按《混凝土规范》10.2.13公式计算,但要注意fyv的值取的是HP …请问,这个附加箍筋的默认强度等级是参数设置里直接设置的那个箍筋强度等级吗,我看pkpm施工图里参数设置里只有一个大于12的箍筋强度等级
    2017-04-28 09:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个很好的PMCAD模型输入工程事例

非常适合初学者的一个很好的PMCAD模型输入工程事例

回帖成功

经验值 +10