土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电梯设置

消防电梯设置

发布于:2024-04-07 10:39:07 来自:电气工程/防雷减灾

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

[复制转发]
对于高层建筑,设置消防电梯能节省消防救援人员的体力,使消防救援人员能快速接近着火区域,提高战斗力和灭火救援效果。根据在正常情况下对消防救援人员的测试结果,消防救援人员从楼梯攀登的高度一般不大于23m,否则,人的体力消耗很大。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,受当前救援装备的限制,消防救援人员通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑要高,因此,要尽量缩短到达火场的时间。由于普通的客、货电梯不具备防火、防烟、防水条件,且其电源在火灾发生时往往无法保证正常供电,不能用于消防救援人员的灭火救援。因此,要求高层建筑和埋深较大的地下建筑应设置供消防救援人员专用的消防电梯。

一、消防电梯的设置条件

除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:

(1)建筑高度大于33m的住宅建筑。

(2)5层及以上且建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施。

(3)一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

(4)建筑高度大于32m的丙类高层厂房。

(5)建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库。

(6)除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)。

二、消防电梯设置要求  

(1)数量

每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部。

(2)兼用

符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

(3)消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。

(4)消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

(5)消防电梯前室设置

(6)消防电梯应符合下列规定:

1)应能在所服务区域每层停靠。

2)电梯的载重量不应小于800kg。

3)电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5。

4)在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮。

5)电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级。

6)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防爆措施

第一节 建筑防爆基本原则和措施   一、防爆原则 根据物质燃烧、爆炸原理,防止发生火灾爆炸事故的基本原则是:控制可燃物和助燃物浓度、温度、压力及混触条件,避免物料处于燃爆的危险状态;消除一切足以引起起火爆炸的点火源;采取各种阻隔手段,阻止火灾爆炸事故的扩大。 二、 防爆措施 建筑防爆的基本技术措施分为 预防性技术措施 和

回帖成功

经验值 +10