近年来,地下工程的集水坑通常设计为6mm的花纹钢板(图1),该设计存在一定的缺陷,原因如下。

(1)观感:6mm厚的花纹钢板由于本身下垂的挠度较大,加上集水坑平面较大,用户踩上去变形较大,表面凸凹不平,给用户一种很不舒服的感觉。

(2)安全:由于集水井积水使花纹钢板常年处于潮湿的环境,易锈蚀,当用户抽水踩上去时,花纹钢板发生颤动,给人一种很不安全感;如果时间长了,锈蚀到什么程度,会发生什么,都是无法估计 到的。

     

图1集水坑

建议:图纸会审时提出“将6?mm厚花纹钢板改成钢筋混凝土盖板”。

方案:将整个集水井顶部浇筑成钢筋混凝土顶板,并在靠近墙体的部位留设长700mm,宽400mm的洞口,洞口长度方向与所靠近的墙体平行,墙体部位安装适宜的铁爬梯,便于维修人员下井维修或清淤。

钢筋混凝土顶板的厚度、钢筋型号与排布、混凝土强度等级要求应由设计出具设计变更。

集水井顶板预留洞口四周预埋L80×80mm×8mm角铁,700mm×400mm的预制板周围预埋L70×70mm×7mm 角铁。

应用:在威海市羊亭港头棚改项目工程中使用此做法效果较好,赢得了建设、监理单位的一致好评。

     

(a)

     

(b)

图2做法效果图

(a)效果图1;(b)效果图2