土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ GIS与AIS有什么区别,它们各自有什么优势?

GIS与AIS有什么区别,它们各自有什么优势?

发布于:2023-04-27 08:46:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

可能在电力行业工作的人都知道,电站一般都有GIS或AIS,那么他们两个的区别到底是什么呢?应该如何选择?今天小编就带大家了解一下他们。


GIS的全称是气体绝缘金属封闭开关设备。它由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管、接地刀等元件组合而成的高压配电装置,GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。


作为传统的敞开式配电设备AIS,在我国发展已经处于成熟期,并且具有一定的制造和运行经验。 它靠空气和绝缘子使带电部分与地、 相与相之间绝缘,其母线裸露,直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式,以瓷套作为设备外壳 及外绝缘,其特点是外绝缘距离大,占地面积大。


     
     
     
     
     


AIS和GIS的区别



1

结构不同



GIS在壳体结构上从分相式-三相共筒式-复合化。GIS的壳体从分相式发展到三相共筒式,使GIS进一步小型化。目前国际上已做到300kV全三相共简化,550kV母线三相共筒化。

AIS设备布局清晰,有利于相关人员进行日常维护和检修,整体结构简单,构架形式清晰,电气接线分明, 利于操作



2

面积不同


GIS具有占地面积小、体积小,重量轻、元件全部密封不受环境干扰。操作机构无油化,无气化,具有高度运行可靠性。GIS采用整块运输,安装方便,周期短,安装费用较低;检修工作量小时间短。共箱式GIS全部采用三相机械联动,机械故障率低。

AIS设备占地面积广,外露组件多,容易受到天气因素影响,不利于设备安全运行。


3

优越的开断性能


断路器采用新的灭弧原理为基础的自能灭弧室(自能热膨胀加上辅助压气装置的混合式结构),充分利用了电弧自身的能量。气体绝缘全封闭组合电器,封闭的里面的电器主要有断路器、隔离开关、接地开关、母线、避雷器等等一次设备。很多发电厂、变电站的开关站都做成的GIS,这样占地面积小,也好维护。跟高压开关柜还是两码事。



4

损耗小、噪声低


GIS外壳上的感应磁场很小,因此涡流损耗很小,减少了电能的损耗。弹簧机构的采用,使得操作噪声很低。缺点:GIS存在着价格昂贵、安装及测试不便、灵活性差、检修扩建不方便的缺点。

AIS价格较便宜,安装及测试方便、灵活性较好、检修扩建 较方便。



5

用途


GIS性能好于AIS,但由于成本和管理能力的差异,AIS在相当一段时间还不会完全退出。使用智能化监控和诊断工具以延长维修周期,并避免不必要的工作。

     

  • l2515848
    l2515848 沙发

    学习了,谢谢

    2023-04-27 22:00:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.15 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力人必备的13张表格,初学电工值得收藏!

回帖成功

经验值 +10