土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池里消火栓的用水量怎么算?

消防水池里消火栓的用水量怎么算?

发布于:2008-03-15 09:34:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
经过我看规范,我想问的是消火栓的用水量怎么算?我现在查表知道消火栓用水量是 15 L/s,就是不知道怎么查时间?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),
    室内消火栓用水量计算按第8.4.1条规定:室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,可参见表8.4.1 的有关规定。
    火灾延续时间确定按第8.6.3 条规定:不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定。
    2008-03-17 08:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • kawasakisiciao
    .3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
    消防水池的补水时间不宜超过48h。
    商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
    所有的消防用水流量乘以延续时间再减去补水量即可(也可不减)。
    2008-03-17 01:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询下面工况用什么样的二次加压泵

一工程需要用水,用水量不大,每小时10吨水就行,工程所在地高程150m,拟用自来水管网的水,最近的自来水出水点高程40m,距工程地点2km,管道选用直径110mm聚乙烯材料管,请问什么样的泵能实现我的要求?泵大概多少钱?

回帖成功

经验值 +10