土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 电缆、钢结构防火涂料的施工方法和要求

电缆、钢结构防火涂料的施工方法和要求

发布于:2021-09-08 10:51:08 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]

一、电缆防火涂料

涂覆于绝缘电缆的表面,能形成具有防火阻燃保护及一定装饰作用涂膜的防火涂料。

分类

一般分为溶剂性电缆防火涂料和水性电缆防火涂料

技术要求

1、电缆防火涂料可采用刷涂或喷涂方法施工,并能在自然环境条件下干燥、固化,成膜后表面无明显凹凸,表干时间不应大于5h,实干时间不应大于24h。

2、实干后涂膜应无刺激性气味。

3、尽量采用环保型电缆防火涂料,原料不宜使用苯类溶剂。

施工方法和要求

1、施工前应清理电缆表面尘埃、污垢等,使电缆表面清洁,并将电缆做必要的整理,使用前将涂料搅拌均匀,若太稠可用稀释剂稀释。

2、涂刷涂料时,水平敷设的电缆沿电缆走向逐根均匀涂刷,垂直敷设的电缆自上而下逐根均匀涂刷,不得出现漏涂。

3、涂刷分3~5次进行,每次涂刷后应待涂膜表面干燥后再涂,一般涂刷间隔为4~24h,涂层厚度达1mm左右,表面无严重流淌现象。

4、涂刷方法、涂刷次数和涂刷间隔时间等应符合产品施工说明的要求。涂料用量一般按照2~3kg/m2(电缆表面积)计算。

二、钢结构防火涂料

施涂于钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

分类

按使用场所分为室内和室外型,按涂层厚度分为超薄型、薄型和厚型。

施工方法和要求

1、施工前将钢结构表面清理干净。

2、涂料在使用前应充分搅拌均匀。

3、施工环境温度保持在5~38°C,相对湿度不宜大于90%,空气应流通

施工时一般采用刷涂,也可采用机械喷涂或辊涂,每次涂刷厚度以0.2~0.3mm为宜,每间隔8~12h涂刷1次,待涂层基本干燥后方可再次刷涂,直至涂刷到规定厚度。

4、涂刷方法、涂刷次数和涂刷间隔时间等应符合产品施工说明的要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

征求意见:工程施工现场存在这些情形之一可判定为消防安全重大隐患!

房屋建筑和市政基础设施工程生产安全 重大隐患判定标准 (征求意见稿) 第一章 总则   第一条 为准确判定并及时消除房屋建筑和市政基础设施工程生产安全重大隐患,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)等法律、法规和部门规章,制定本标准。

回帖成功

经验值 +10