土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 传统的消谐手段不能彻底解决铁磁谐振问题怎么办?

传统的消谐手段不能彻底解决铁磁谐振问题怎么办?

发布于:2021-04-20 09:41:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

        在35 kV以下系统采用电源中性点不接地运行方式,当系统发生电压互感器高压绕组,经其原来接地的中性点进入大地,电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器高压熔丝熔断。在这一瞬变过程中,电压互感器高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使电压互感器铁芯严重饱和,饱和后的电电压互感器感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。另外电网中的单相弧光接地,由于雷击或其他原因线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,也会使电压互感器烧毁。

近年来宁夏电网多次发生PT铁磁谐振多电压事故,导致PT熔断器熔断,甚至导致PT烧损,PT柜、避雷器爆炸,母线全停等事故,影响了电网的安全运行,和供电的可靠性。宁夏电网采取了多种消谐措施,但任然未能遏制PT铁磁谐振过电压事故的上升势头。下面我们来一下看下在宁夏电网使用了哪些传统的消谐手段,有没有彻底解决铁磁谐振问题

手段一:电压互感器安装LXQ系列碳化硅一次消谐器。当系统发生单相接地故障时,电压互感器中性点电位要抬高,电阻上将有超过几千伏的高电压,有可能超过半绝缘电压互感器中性点的绝缘水平。但是电压互感器安装LXQ系列碳化硅一次消谐器后电压越高,电阻越低,不利于消除谐振。

手段二:PT开口三角绕组接地阻尼电阻,也就是在PT二次开口三角处加装微机消谐装置。通过对PT电压的采集,对电网谐振时的各种频率成份能快速分析,准确的辨别出接地故障、PT断线和谐振故障。一旦发生谐振将自动投入消谐电路,实现消谐。但是当发生持续稳定的单相接地故障时,电阻和PT的容量难以满足要求。PT开口三角绕组接阻容吸收装置,如果重复发生谐振且持续时间较长,则亦同样存在PT及消谐装置的容量问题,以至运行中曾发生消谐装置的异常损坏,谐振依然发生,PT爆保险甚至烧损。

       以上常规的消谐手段未能彻底解决宁夏电网铁磁谐振。后来,在消谐示范工程中使用流敏消谐技术,彻底解决了该电网的铁磁谐振。流敏消谐技术是采用流敏型一次消谐器串联安装在PT一次绕组中性点与地之间,当PT发生铁磁谐振时,限流消谐器能够在3S内消除谐振,能够连续快速消谐。通过试验数据得到:基波谐振的消谐时间约为1.56S,分频谐振的消谐时间约为2.1S左右。能够将PT激磁电流控制在200mA以下,达到了彻底消谐的目的。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

您了解KLMP系列微机消谐装置的威力吗?

6~35kV电网中性点不接地系统中,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因,时常发生铁磁谐振并在此过程中会产生一种内部过电压,会使电压互感器过饱和,接地指示误动作,PT 高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致 PT 烧毁,严重威胁电力设备及其系统的安全。要解决类似问题,需要选择什么样的消谐装置呢? 在6-35 kV系统中

回帖成功

经验值 +10