最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱!
按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱!
各位大虾,怎么处理!?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    应该有构造柱,通长都有的。
    2017-06-19 08:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哈哈一起
    抗规要求:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。