正在加载...
我是结构小白。
项目上低应变检测了一半,发现了8根三类桩。将问题桩的情况发给设计院之后,设计院要求必须得到100%的检测结果才可以给出补强或者作废方案。
我的疑问是,已知这根桩的情况,为什么一定要知道其他桩的情况才能给出这根桩的处理方法?扩大的检测到底是为什么获得什么信息?
全部回答(3 )
首先不合格根据规范是要扩检的。扩检的目的不只针对已检出的不合格桩,是针对整个桩基排查是否还有不合格情况(是个别情况还是普遍情况),然后根据不合格情况具体分析原因及做出处理意见,保证整个基础的安全。也可以这么理解吧,如果你不合格数量多,原因又找不出来,又不能未检测的是否还是这么多,那保证基础安全可能就会要求全部检测了
应检测的那部分桩,检测完成后,才进行下一步,
主题
回复
粉丝
地基基础
12.08 万条内容 · 645 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
低应变检测100%检测,意思是整个工程项目的桩基数量全检,还是应检测的桩基数量100%,这是两个不同概念。
应检测的那部分桩,检测完成后,才进行下一步,