土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问大家:对《建筑设计防火规范》8.6.8的理解?

请问大家:对《建筑设计防火规范》8.6.8的理解?

发布于:2008-02-22 17:21:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.6.8条,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。
这个“或”是指室内室外同时满足这个条件,还是满足一个即可不设备用泵呢?大家是怎么理解的?

比如说某厂区,市政只有一根管接入厂区,压力只有0.15MPa,两个单体:办公楼室内消防水量15l/s,室外20l/s;车间室内10l/s,室外25l/s。总消防水量都是35l/s。厂区内做消防水池存室内外消防总水量。室内外共用一套消防泵好,还是分两套,要是一套还用设备用泵吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发


    我理解这个问题应该是两方面的考虑:
    1,从实际灭火操作来看,消防员既要进入建筑物内部,也要从建筑物外部灭火.因此整个消防用水要分配给室内消防系统和室外消防系统.合用情况下也就是全部考虑了整个消防水量,无论室外还是室内都可以保障用水量.
    2,规范对于整个消防水量结合实际的划分,分为室内室外两部分,设计实施起来可以更加灵活,室内的单独保证,室外的也单独保证,在一定的市政供水情况下,可以最大限度的利用已有的供水设施和供水条件.合用情况下可以认为更优于室内外分别单独保证.
    2008-03-01 10:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • xming0820
    xming0820 板凳
    请问大家:对《建筑设计防火规范》8.6.8的理解?
    2008-02-29 13:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式水泵安装、使用和维护

离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。 一、水泵的安装 (一)水泵安装位置的选择 1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。 2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。

回帖成功

经验值 +10