最近遇到一个制冷系统现象百思不得其解,望高人指点.
测试一台65KW的风冷冷水机组,额定水流10.8m3/h,该机组为双压缩机系统,但蒸发侧两个制冷系统共用同一个板换(即背靠背)和一个冷水系统,板换上设有一个回水感温探头和一个出水感温探头,所以检测到的出水温度是系统1,2出水的混合温度.
测试过程中发现:如果原来全部工作的压缩机卸载掉一台,监测到的混合水温会先升高到回水温度然后再降低到两台压缩机都工作时的出水温度,然后再缓慢上升. 见贴图(tAB=30秒,tBC=60秒左右), 从理论上分析如果停掉一个系统,混合水温应该直接上升,为什么在90秒的时间有这样的变化呢?

全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
kittysong0914
沙发
对的. 混合水的防冻控制有点学问.
2011-07-20 08:47:20
赞同0
-
qwdfg-007
板凳
我明白了,因为逻辑里面有个计算方法! 如果是两个系统,出水温度是实际温度,当只开一颗压缩机,逻辑里面有个计算公式,这样做法是为了防冻
2011-07-12 13:26:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报