土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 气压罐安全阀开启压力与设备承压关系

气压罐安全阀开启压力与设备承压关系

发布于:2011-02-23 11:50:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
同志们,大家在算气压罐4个压力的时候,安全阀开启压力P4都是怎么定的啊?按措施的字面说法来看,直接定到设备承压就ok了。但是之前考虑到如下一个问题:由于定压点一般设在循环泵吸入口。假定定压点静水压力120m,循环泵扬程30m。那么制冷机房内的设备承压看起来设到1.6MPa就够了。这种情况下如果把安全阀开启压力设成160m,那么一旦补水一下子过多达到了160m,那么循环泵出口处的压力将达到190m,则设备有超压的危险。这个问题是否可以忽略(考虑设备实验压力)?还是安全阀开启压力要设在设备承压减去循环泵扬程?(此时会造成电磁阀压力P3和停泵压力P2降低,P2和补水泵起泵压力过近导致补水泵频繁启停)
大家都是怎么做的呢?请经验人士给与指导,谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xiejiping344511368
    安全阀开启压力、电磁阀开启压力都是设定值,实际运行过程中定压点的压力是一般在补水泵实际启停压力间,根据补水泵启停压力计算就非常合理了,就不会存在楼主提到的定压点压力高于设备工作压力,定压点实际压力和安全阀开启压力是两回事。
    2014-12-31 09:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • 北斗星照
    北斗星照 板凳
    按照补水泵定压点在循环泵进口,锅炉进口的压力是系统最高的承压=定压点压力+循环泵扬程,根据05K210里规定:安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力,热水锅炉的承压不能超过他最大的工作压力,能否认为:补水泵出口管路上安全阀的设定压力,就是热水锅炉系统的最大承压?
    2013-11-19 16:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送、排风(烟)风管的风速要求

本人是暖通新手,设计方面的经验不多。请问各位大虾,一般从经验上风管内的风速取多少?送风管内的风速范围,排风(烟)管内的风速范围,送排风(烟)口的风速范围及新风管和新风口的风速范围。膜拜,万分感激!

回帖成功

经验值 +10