土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水管路安装蝶阀存在的问题

冷却水管路安装蝶阀存在的问题

发布于:2011-01-31 13:45:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • caiyegui
    caiyegui 沙发
    这个好像挺正常的,蝶阀用上几年之后,总感觉关不死。不知道是不是关乎质量问题。
    2012-05-21 10:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • honestyxm
    honestyxm 板凳
    江森自控电动阀门天津代理商,球阀,蝶阀,柱塞阀都有,公司网址: http://www.honesty-china.com 质量才是硬道理
    2012-02-09 16:11:09

    回复 举报
    赞同0