本项目有四台冷冻水泵并联,情况如下:

1、2、3号水泵型号NP150/400-55/4/ 流量380m3/h,扬程35m
4号泵型号NP125/320V-30/4/ 流量190m3/h,扬程35m
一、单独开启4号泵调节出水阀门,当电流达到50A时,进口压力显示9.5公斤,出口力显示11.5公斤;当电流达到32A时,进口压力显示10公斤,出口压力显示13公斤。
二、单独开启1、2、3中的任意一台,测得电机电流85A,进口压力为7.5公斤,出口压力11公斤。
三、在开启4号泵的情况下开启1、2、3号泵中的任意二台以上时,4号水泵就会打闷泵。4号的单台扬程被1、2、3号泵拉平(开启任意一台时正常)。
四、4号泵闷泵一段时间后,冷冻水变成热水,泵蜗壳发热,电机发热正常。
五、冷冻机房在地下三层,地上22层。

(见简图)

未标题-1.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • wyf462311
    wyf462311 沙发
    大型项目经常会碰见主机型号不同的情况,比如昨天接触的一个项目,主机配置的是两台600RT的离心机和一台300RT的螺杆机,设计院也没有给机房图纸,主机厂家给选的,大小搭配,但这怎么配水泵我还是没有整明白!求高人指点!
    2014-01-15 12:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • xsmlwhy
    xsmlwhy 板凳
    看不懂,努力学习了,,啦啦
    2013-12-08 22:22:08