土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教水系统变频问题及机房控制方案

请教水系统变频问题及机房控制方案

发布于:2010-09-17 21:55:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程概况:主机3台300万大卡双良直燃机,冷却塔3台900吨,整个系统分为四个分区(末端工程已经安装完毕,别的安装公司做的,由于别的原因机房不让他们做了)。分区一1.9万平米公寓楼;分区二3.5万平米商业用途;分区三1.6万平米酒店及电影院;分区四3万平米写字楼。
水泵已经定了,(分区一用一台冷冻水泵,分区二用两台冷冻水泵,分区一、二共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。(分区三用一台冷冻水泵,分区四用两台冷冻水泵,分区三、四共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。每台冷却塔用2台水泵,共6台,两台备用泵。
各分区冷冻水泵与主机及冷却塔一一对应,由于3台主机4个分区,所以把分区一、三用一台主机,另外两个分区各用一台主机。
不知道以上方案有没有不妥之处,请高手指点。
还有关于选变频的问题请教:1、新风机及风机盘管的进、出口都没有设电动阀门,冷冻水泵选变频控制起不起作用,为什么?2、冷却水泵需不需要变频,有什么作用?3、冷却塔风扇我选用变频控制,可以控制较稳定冷却水温度。请高手指点。说说原因我要和甲方说的,多谢了!!!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 没完没了
    没完没了 沙发
    嗯,学习了,很多方法都让人很受用
    2012-08-29 15:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • afantar
    afantar 板凳
    同意楼上的,制冷版主很是热心,对我这个小菜鸟真是帮助很大,谢谢,制冷版主!
    2012-08-01 10:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

药品厂阴凉库负荷问题

一药品阴凉库,2700m2,吊顶高13m,全钢结构,无窗户,要求20℃以下,杭州,由于大空间,考虑气流组织要求,风量计划不小于4次,约130000CMH,2台空调机组,现由于负荷很小,用软件计算,室内围护结构、照明负荷只有60w/m2,约160kw,新风可无,但系统按10%设置,新风负荷加约240kw,那么总负荷为400kw,冷指标为150w/m2,请问此负荷对阴凉库来说是否太小?同时由于风量太大,送风温差很小,由于要满足湿度要求,还需要一部分的再热,由于无其他热源,考虑采用100kw左右电加热,夏季用以调节湿度,冬季辅助热水盘管加热,请问冷热抵消负荷是否合适?采用二次回凤是否无必要。

回帖成功

经验值 +10