一个五层的商场,层高24米,采用吊顶式空调器,空调机房及供回水干管均位于屋顶,共分24路立管进入楼层内,屋面干管为同程式,立管为异程式。
夏季运行时发现五层出风口温度为15度,二层一层为24度左右,检查过滤器及阀门均无异常现象。当主机冷冻水出水温度为10度,测出二层某台空调器进水温度为13度,但出水温度为25度。
针对此现象,我们认为不可能有这么大的换热温差,最有可能的就是回水不畅通造成的。冷冻水泵扬程为45米,前期选水泵时我已计算过最不利环路的阻力,45米可以满足要求的。而目前的这种情况可能就是水力失调了,五层的冷冻水先进先回,而一层的冷冻水行程最长,所以有可能出现这种上冷下热的情况。
但有点疑问,即使一层的冷冻水行程最长,只要扬程满足的话应该不会出现回水回不上来的情况呀,只要水在流动,为何一层或者二层的回水温度那么高呢?
请大家帮助分析一下,看有无好的解决办法。
全部回复(87 )
只看楼主 我来说两句1、看截图1,DN100变DN80正确的施工方法是进入4层后才开始变径,但施工队是还没进4层就变成80的了,依次类推,直至一楼均是这种作法,从而造成流量大管径小,流速过大,阻力也就大了。当时施工的队伍是做消防水管的,没做过空调系统,而我们发现问题后又忽略了严重性,也就没有要求其改正。
2、看截图2,此处两路回路分支管与回水立管碰头时,正确的作法应该错开,但现场是采用四通形式,从而造成回水对头碰,大大影响回水效果。
因为当时我们公司造了几乎一模一样的商场共有3个,水泵扬程选用可能过大,但是其它几个商场均未发现这种情况,变径及回水管作法均按照标准作法来的。回水是错过后与主管碰头的,变径也是过完一层空调器后才变的。
物业管理方已对一二层的各分支过滤器进行了检查清理,脏东西也清掉了,但仍然没什么水流通过,昨天又测了二层某处的出风口温度,仍然是25度。
物业提出能否更换一台扬程更大的水泵,强行把水拉动起来,我认为扬程已足够,纯粹加大扬程没多大意义。但是现在又不可能再去修改水管系统了。
所幸家具商场人员少,一二层室内温度还能达到26度左右。