150米超高层空调主机选择

发布于:2010-08-27 09:45:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
150米超高层建筑,地上3层商业+34层办公楼+2个避难层,标准层面积约1100平,加裙楼总面积约4万多点,现在业主对中央空调主机想选用风冷热泵机组,该项目在长沙,具本人了解风冷热泵在超高层建筑上用的是主要是香港和深圳那边,象上海这些地区还是没听说过的,但风冷热泵的好处是可以不用在地下室做机房,不用锅炉和冷却塔,但象这种超高层以后对室内温度标准比较高,风冷热泵机组是否可行?能否保证冬季的空调效果?当然也可以加辅助电加热,希望听听各位的意见,风冷热泵机组在超高层是否有实例(除深圳香港)。

未命名.jpg

全部回复(156 )

只看楼主 我来说两句
  • lichen041
    lichen041 沙发
    lvqiao888 发表于 2012-6-25 19:45 有一种空调设备类似分体空调,但是它的外机是挂在吊顶里的因为在吊顶里所以不是风冷的,是用冷却塔和冷却水 …你说的这种空调是水环热泵,室内机里是有压缩机的。不过这种空调设备水力平衡极难控制,因为每个室内机里都有压缩机,如果水量控制不均就有可能导致主机无法启动。另外就是噪音问题不好解决。
    2014-01-23 10:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • lichen041
    lichen041 板凳
    hnxiongwu2976 发表于 2010-9-2 14:20 直燃机跟“电制冷+锅炉”没什么区别啊,还是一样要冷却塔和排烟的,我们最初给建设方各种方案都提了,1,电 …结构桩间打地埋管需要和土建打桩同时进行,施工难度还是相对比较大的。
    2014-01-23 10:44:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风量冷量耗电量的换算

刚做了个工程,给5000平米的万级车间改了工艺排风,可减少每小时7万立方的风量,车间温度要求21度到25度,如何将这风量转换成冷量,最后转换成电量,也就是钱。老板要看的是到底节约了多少钱。怎么计算?该套用哪些公式?请各位指点。