各位大哥大姐:本人现有成型空调箱,现需内加装加湿器,具体参数如下:冬季加湿室外干球:0-3度,相对湿度:10-15%,现需控制到温度24-26,湿度60-70%,原空调箱结构为初效段,表冷段(除湿),电加热段,风机段,袋式中效,高效出风段,机外余压400PA,风量20000CMH,夏季温湿度都可达到指标,冬季需加湿,问先用何种加湿器及加在哪段最合适?自动控制如何实现?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • leep1181
    leep1181 沙发
    1.用湿膜加湿器需有360Kw的制热量,且在2平方米左右的通风面积上需装上300MM以上厚的湿膜,300厚以上湿膜风组在100Pa以上,而整个空调箱压头才400Pa,所以湿膜加湿器不可用。
    2.高压微雾加干雾板也是等焓加湿,故制热量也需要360Kw,干雾板的风阻在35Pa左右,在风机跟电加热管之间有600mm以上距离可考虑安装,此种加湿最大的有点就是省电。
    3.电极、电热加湿器在房间内热较大情况下可以节省下一部分电能,而且可容易实现湿度精确控制。推荐使用。
    4.当然如果你的空调箱风机跟电加热管距离足够大的话,且有蒸汽源情况选用干蒸汽加湿器是上上上之选。
    2007-07-27 14:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiangxuecheng1981
    加喷头能得以到加湿效率较高的效果啊,调节喷头可以使水雾会到20微米以下,问题是水雾化被空气吸收后,空气的显热明显降低,空气温度下降很快,焓值略微增加(水分潜热),后面需加热补偿空气损失的显热,但温度升高后,相对湿度又降低,温湿度为两个变量,自动控制较难实现,一般恒温恒湿机自动控制是如何实现的,哪位大哥能教我一下。