土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预制板开洞加固的问题请教
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!

全部回答(4 )

  • 欧尼先生

    板底不能施工,在板面加固作用不大。预制板开洞多是用板底托钢梁加固,小洞口粘碳或粘钢补强。预制板尺寸600*180?

    2018-03-06 13:25:06 来自 PC 评论 举报
  • 蒸し煮排骨

    如果小洞口粘钢的话 垂直预制板方向没有作用,预制板是单向板

    2018-03-06 14:21:06 来自 PC 评论 举报