土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库消火栓布置是否需要考虑车位

1.敞开式地下车库:请问地下车库布置消火栓是否需要考虑车位的影响?如果需要考虑是按照折减系数考虑吗还是怎么做?    

2.用卷帘门墙体分隔开的地下车库:布置消火栓是否需要考虑个人家车位内部也需要保护到呢?还是只考虑保护范围到通道就可以呢?

???????

全部回答(1 )

  • 社稷湿

    1.敞开式地库可以不考虑车位的影响,但是保护距离应考虑一定的折减系数,可以参考规范关于消防水龙带折减系数的规定。97版《车规》的要求是消火栓保护半径按25m考虑,14版《车规》已经取消该要求。可以考虑按25*0.8(龙带)+7(水柱)=27的保护长度进行设计。

    2.用卷帘隔开的小间车库,应保护到小车库内部,《消水规》规定,设置有消火栓的建筑应保证所有位置均满足两股水柱到达。

    2020-06-22 15:56:22 来自 PC 评论 举报