土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 地埋管换热器与冷负荷268kw
如题,这个假设地埋管每延米换热为100,这埋管起码也要2680米。不现实啊
所以是要换换热器吗?
还有,这个埋管换热器适用于那种单户那种负荷很小的户型使用吗?

全部回答(1 )

  • hello小李师傅

    还可以,250多KW的负荷不算小,你要收平铺的话面积可能会大一点,埋管70~80cm的深度。要是打井的话,下U型管,还有种双U型管,肯定不是打一口啊,基本上打井的深度也就是80~100米左右。你看看每根管的换热量,根据需要的负荷来确定打几口。基本是做地埋管打井的都知道大概的数据

    2020-06-30 09:37:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。