土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于送风式空调的一个问题,求解答
请问吊顶风管送风式空调器的噪音处理有什么好的方法么

全部回答(3 )

  • 素颜男神
    房间平面40x13,电气工艺用房,风量9300m3/h,制冷量48kw,机外余压200pa,共2台。室内吊顶内安装,吊装后净高4.00m,室内测试70dba,要求到达55dba。室内机已做消音材料包裹,回风处接了消音静压箱,送风端直接风管送出,送风口平面均匀布置。
    2017-11-06 15:14:06 来自 PC 评论 举报
  • xiaoding1990
    1、根据要求送、回风采用消声器或消声弯头、消声静压箱来处理(机壳噪声采用隔声罩处理)
    2、在楼板与设备之间放置专门设计的阻尼弹簧隔振吊钩
    3、吊顶风柜进出风口加上20cm左右的防火帆布软接
    2017-11-06 16:32:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10