土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工单位有梁板清单加了一条随捣随抹,施工方说板面浇筑时是有工人在楼面上用压光机压抹的,审计认为
问题补充:有梁板子目工作内容应包含了楼板面的压光,不同意调整,不知道是哪方有道理

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月03日

    ctcx_7715
    施工单位有梁板清单加了一条随捣随抹,施工方说板面浇筑时是有工人在楼面上用压光机压抹的,审计认为有梁板子目工作内容应包含了楼板面的压光,不同意调整,不知道是哪方有道理【审计说的是对的,清单里说的是随捣随抹,是要求压实,并没有要求压光,并且没有要求加浆抹光,现浇板是包括抹平压实的,如果需要另外加浆抹灰光,才需要套12-26子目,如果套了12-26子目,就不能再套找平层的子目了,不套12-26加浆抹光子目,可以套找平层子目的】
    2020-06-03 16:31:03 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华

    这个问题有争议,压实和压光是不一样的。要看设计图纸要求,和报的施工组织设计上有无提到相关内容