土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教这样的设计合理吗?
一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置4¢12钢筋。

全部回答(5 )

  • lichengbei1984

    那就不是构造柱了 验算柱子截面

    2018-02-27 14:28:27 来自 PC 评论 举报
  • xiatianwozai

    个人3点意见:1.挑梁截面有点大了,只挑1200,我认为240X350都可以,主要看你边梁的跨度多大,挑梁和边梁高度保持一致,太高了,会遮到阳光,对采光不利。2.构造柱左右都有洞口,要看构造柱所在的位置是否满足规范最小窗间墙的长度,另外两边的洞口是不是很大,如果超过2.1m要设置边框或者构造柱。3.砖混的挑梁要看埋入墙体的长度,是不是按规范的要求,上面没有墙体的情况下,你埋入墙体的长度宜为挑出长度的两倍,即2.4m

    2018-02-27 15:17:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10