土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*4mm2应该套哪个定额
问题补充:①我看到别人套了"铜芯电力电缆敷设电缆(截面10mm2以下)"这个定额,但是这个5*4mm2,不是等于20mm2吗?这是为什么呢?②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月01日

    loms_7413
    定额的截面是指单芯选择,如5*4按4mm选择定额,因此选用铜芯电力电缆敷设电缆(截面10mm2以下)"这个定额是对的,②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?这里指的是定额按三芯考虑编制的,五芯需要调整系数,这是定额的规定