土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室内的照明和插座电源是从双切箱引来吗?
消防控制室内的照明和插座电源是从双切箱引来吗?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月27日

    double吉

    消控室一般都有单独的配电箱,里面的照明从这个箱子出就行了,

    至于插座,普通插座与空调插座这些可以连到公共区域的电源箱内。

    消控室需要预留一些出线回路,供消防电源使用。

    2018-02-27 14:40:27 来自 PC 评论 举报
  • z900569

    一般是从消防控制室专用的应急柜中取的。

    2018-03-23 16:45:23 来自 PC 评论 举报
  • 扮猪吃老虎
    消防控制室需要设备用照明。备用照明时间不小于180分钟,应该从双电源箱引来
    2018-10-10 10:59:10 来自 PC 评论 举报