土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 无压管道的功能性试验

请问各位,市政工程无压管道(雨水管、污水管)是否需要全段进行闭水试验?如果需要依据在哪里?

全部回答(2 )

  • 奕森

    污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。

    2020-06-02 09:41:02 来自 PC 评论 举报
  • lyq20081491

    市政无压管道如雨水,污水管道,安装完成后必须进行闭水实验,遵循室外排水规范,和给排水管道施工及验收规范,希望可以帮助到你。

    2020-07-15 10:42:15 来自 PC 评论 举报