土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架结构中位移角1/1200,过度富余
问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!

全部回答(3 )

  • 温哥华

    看情况,可能结构平面尺寸比较大,那就不用减了,说明本来比较刚。

    2018-02-22 14:14:22 来自 PC 评论 举报
  • baqibulou

    有富余  减小截面还超筋  那说明 就不是地震作用控制。可能是裂缝挠度控制梁的截面 和配筋 所以不需要减小截面。

    2018-02-22 15:03:22 来自 PC 评论 举报