土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构位移角偏大
我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢

全部回答(4 )

  • 夏至未到

    看你是几层的框架,层数多了位移就不好调整

    2018-02-22 14:11:22 来自 PC 评论 举报
  • supermanstar


    哪个方向位移不够就加强哪个方向的,尤其是柱子断面,边梁和中间梁之后调整,柱子来的最快,位移提高的提别明显,不妨试一试就知道了,提高柱子混凝土等级也是有用的

    2018-02-22 15:01:22 来自 PC 评论 举报