土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ COD,氨氮超标,求大神指点
我厂是倒置AAO工艺,设计2.25万吨。现处理量1W,进水COD300-500,氨氮25-30,总磷2左右,进水工业废水占70%左右的比例,印染和树脂化工废水较多。从1月份开始氨氮一直偏高,1月中旬开始COD也开始升高,一直在60-70间,氨氮十几的样子。我们厂MLSS在6000-7000,SV30在30左右,无机物含量较多。目前的情况是,出水差不多呈深棕色,COD,氨氮均超标。缺氧池上厚厚的一层泥,加大回流,加大排泥这些方法都试过,没见效果。这几天镜检表壳虫大量,钟虫有十几个。好氧池上面有棕色泡沫。污泥沉降上清液有细小漂浮物。DO控制在2-4左右。现在比较纠结的就是:去除氨氮的话需要加大曝气,但曝气量太大会加快污泥老化程度。降低曝气量,对氨氮去除又不好。请各位大神帮我出出主意,该怎么调整系统。

全部回答(7 )

  • 暧昧

    大量表壳虫出现说明有机负荷太低,建议加大进水量,减少停留时间。,对于这种问题不必担心曝气太大会加快污泥老化程度,DO维持在2-4即可。注意控制DO值。

    2018-02-10 13:27:10 来自 PC 评论 举报
  • 温稳

    负荷低了,污泥浓度太高,要加强排泥,曝气量大没有问题,保持溶解氧2-5.

    2018-02-10 13:28:10 来自 PC 评论 举报