土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 水源热泵一定要装水流开关吗?
各位高手,水源热泵一定要装水流开关吗?用的是板换与套管式换热器。

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月10日

    河北涛哥

    最好要装,否则如果水流量不够,会造成蒸发温度过低或冷凝温度过高,造成系统高压,如果蒸发器水流太小,会造成蒸发器结冰。

    2018-02-10 11:37:10 来自 PC 评论 举报
  • 女汉子一枚

    楼上正解,我就不多说了

    2018-02-23 16:14:23 来自 PC 评论 举报