市政供水能否供到8楼
市政供水能否供到8楼
在三楼围绕一圈88.9mm的不锈钢给水管做循环管以保证水压能到8楼这样做法是否可行合理?
发布于
2018-02-08 14:13:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
暧媚枚
市政28m供水是最小服务水头,所以大多数给水点的市政压力都是大于28m的。
话说我们大学读书的时候,宿舍就在给水厂二泵站不远处,自来水轻松打上100米,不加减压阀,那种老式的水龙头根本打不开。
市政直接供水有些缺点,比如压力波动大,晚上用水高峰期可能水压不足。
在三楼给水管成环,明显是为了接管安装方便。单栋楼很少会为了供水安全给水成环的,而且成环增加安全性只有保证两路来水的条件下才成立。
2018-02-08 14:15:08
来自 PC
评论
举报
暧昧
市政供水一般设计的最小服务水头是28m,按照规范,2楼12m水头,之后没往上加一层就+4m水头,所以28m水头按理说能满足6楼的最小服务水头,因此正常情况下挺难直供8楼的。至于3楼那圈钢管并没有神马用处,因为管道上加一圈管子并无助于提高供水压力,不想用水箱的话,只能用增压泵增压了。
2018-02-08 14:16:08
来自 PC
评论
举报