土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工业设计中关于钢结构格构式管廊的几点疑问?
工业构筑物设计中经常涉及到格构式钢结构管廊,一般采用YJK或者PKPM建模来计算受力情况,但是这样计算出来的结果都偏于安全不经济,根据《钢结构设计计算示例》中第五章的计算原理,这样计算的截面输入到模型建模均不能通过,有以下几点疑问望高手指点:1.格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点都按什么形式计算(铰接、刚接),柱脚是采用刚接还是铰接更合理?2.上部管道在有纵向水平推力的时候,支架与支架之间的纵向水平斜撑如何设置,是连续设置还是仅在水平力较大的位置设置?3.验算地基承载力时要不要考虑地震作用?

全部回答(3 )

  • yayaxiaojie

    1.格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点都按什么形式计算(铰接、刚接),柱脚是采用刚接还是铰接更合理?

    答:格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点按照铰接设计,柱脚是优先选用铰接,如果荷载特别大才选用刚接

    2.上部管道在有纵向水平推力的时候,支架与支架之间的纵向水平斜撑如何设置,是连续设置还是仅在水平力较大的位置设置?

    答:不用连续设计,一般水平支撑和垂直支撑配对设置,即设置垂直支撑的跨也相应设计水平支撑

    3.验算地基承载力时要不要考虑地震作用?

    答:需要考虑地震作用

    2018-02-07 13:46:07 来自 PC 评论 举报
  • xiaoding1990

    支架分为四腿柱和摇摆柱,四腿柱就是刚性架,摇摆柱可以左右摆动,里面都是撑杆,轴心受力杆件,柱脚一般是摇摆柱铰接,刚性架刚接。上部结构传给基础的荷载包括地震力的。