土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 关于消防设计报审,很急,望提供建议
此项目已经申报消防设计审核,属于备案制,消防大队也给备案凭证,并确定未被抽中。过了一段时间,消防大队又一个审查的人员告知我们,在之前申报表中使用性质写的“居住建筑”,没涵盖商业。判定我们虚假申报,要求停工处罚。
小区情况为,总建筑面积54145.98平米,4栋18层高层建筑,一个地下室,建筑高度50.4m。 部分外面地下室有个别商业门面,部门一层个别有商业门面,基本都很小,每间几十平米左右。
那我们已备案的消防设计,填的居住建筑 是否属于违规? 接下来改怎么处理?

全部回答(3 )

  • happybuilder
    “部分外面地下室有个别商业门面,部门一层个别有商业门面,基本都很小,每间几十平米左右。”与您已备案的消防设计,填的居住建筑存在矛盾,是属于违规,取消“商业门面”,才符合您的备案。
    2017-11-06 16:03:06 来自 PC 评论 举报
  • hulala369
    请问下建设地点在哪里呀?按商业服务网点算的话,性质是可以定义居住建筑的呀。
    2017-11-06 16:19:06 来自 PC 评论 举报