单层厂房与多层办公楼之间的最小间距
单层厂房与多层办公楼之间的最小间距
现在要把一个单层工业厂房和一个三层楼的钢框架办公楼设计在一起,请问两个建筑如果靠在一起,之间的最小距离要保证多少?
发布于
2017-11-03 15:07:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
co建筑师
个人认为应由两个建筑的基础设计情况来确定,在满足基础安全的前体下来确定它们之间的最小距离,正常情况应≥6.0m。
2017-11-03 16:29:03
来自 PC
评论
举报
happybuilder
分开建,甲类乙类厂房的话,间距就大了要25m,丙丁戊类厂房的话,间距至少要10m。
合建,建筑防火构造处理一下就能合规的话,剩下的就是伸缩缝沉降缝抗震缝这三缝了,间距=三缝中缝宽最大值。
2017-11-06 16:02:06