在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了? 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月03日

    mei322

    不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。

    1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器;但在实际效果也一般。

    2、断路器不能滥用,分情况而定;举个简单的例子,对于树干式而言,下一级配电箱进线必须装断路器;而对于放射式供电,下一级配电箱进线可以采用负荷开关。

    2018-02-03 14:28:03 来自 PC 评论 举报
  • robert.shi

    负荷开关可以和熔断器配合使用,实现开断短路电流的作用。

    2018-02-26 12:44:26 来自 PC 评论 举报
  • 扮猪吃老虎

    隔离开关不能带负荷切断,

    2、断路器能带负荷切断电源

    2018-10-10 11:00:10 来自 PC 评论 举报