土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
很多人对我说是3米。可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。譬如,埋入一米深就可以了。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月01日

    liqing58

    民规 12.7.1 电子设备接地系统应符合下列规定: 

    3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。

    当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。