土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教一个电容式互感器试验的问题
请教一个容式电压互感器的问题:自激法是以CTV的中间变压器作为试验变压器并由其二次侧施加电压进行励磁,在一次侧感应出高压作为电源来测量C1和C2的电容及介损。不就是dadn加压后经过中间变压器励磁,在一次感应出高压,那么为什么还要设定试验电压2500V以下,高压线还要用,cx采集信号不就好了吗?

全部回答(1 )

  • 淼水水
    自激法在CVT二次侧3a3n端子加压,C12顶端仍接测量线,中压电容器C2末端N拆开,接标准电容C,使C2N与其串联构成标准支路,接线如下图所示:
    2020-06-01 17:15:01 来自 PC 评论 举报