土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水喷雾,自动喷淋,消火栓启动后排水问题

我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!

全部回答(1 )

  • s_s_c

    1、按不同的火灾场所,采取不同的消防排水设施。

    2、若一个项目的同一场所采用了多种灭火系统,个人认为排水流量只要略大于两只室内消火栓水枪喷水量即可。完全不必按三种系统的流量之和考虑。

    2020-05-14 10:40:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。