土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新人求助,在水电站中,管道内最大流量,和水头的关

新人求助,在水电站中,知道管道内径,求管道内最大流速,和水头的关系,即水头和流量的关系

全部回答(1 )

  • 环保124

    考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:


    1、生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;


    消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;

    自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。


    2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92

    第7.3.14条 工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s

    2020-06-02 09:22:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。