土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏型基础中用刚性板条法设计内力问题



 板条满足静力平衡条件但是 不满足弯矩平衡,请问一下是什么原因导致的。 还是计算步骤出了错误

弯矩算到最后不是0 到底是什么原因啊 请求各位解答一下!

全部回答(2 )

  • tumux_2993
    设计筏型基础时,一般采用板条法计算内力和强度。在板条法中,考虑承载力时是利用板条的刚度和受力面积等因素计算的。具体来说,需要首先根据建筑物和地基的荷载进行计算,并确定筏基的尺寸和深度。然后,设计者需要将筏基分成若干个板条,计算出每个板条受力的内力以及相应的应力和变形情况。最后,根据板条的受力情况来确定筏基的强度、刚度和稳定性等指标。值得注意的是,在设计过程中需要考虑板条之间的相互影响,以及基础和地基之间的相互作用等因素,以确保筏型基础的安全和可靠性。在进行内力计算时应该参考相关的建筑工程行业现行规范,比如《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等。
    2023-11-06 11:01:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    筏型基础的设计,要根据现行规范进行设计。如果采用刚性板条法进行设计,应注意以下几个问题:1. 刚性板条法适用于筏型基础内力的简化计算,是一种近似计算方法。在实际设计中,要考虑土壤的实际力学特性以及基础的受力情况。2. 刚性板条法的计算结果,仅适用于正交对称的筏型基础。如果筏型基础形状不规则或非正交对称,需要采用其他计算方法进行设计。3. 在设计中,要考虑筏型基础的受力情况,应合理设置板条的位置和数量,并保证每根板条的抗弯和抗剪强度充足。4. 刚性板条法的计算结果,要进行验算和修正,以保证设计结果的合理性和安全性。在回答问题时,建议先对筏型基础及刚性板条法进行简单介绍,再结合现行规范和具体计算条件,给出建议和解释,以及附件规范原文。
    2023-11-06 11:00:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10