土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教:钢筋检验批组有哪位大神操作过

求教:进场的钢筋要进行取样检验,实际操作的时候可以是60吨里面多个炉批号吗?是同一牌号、同一规格的。我现在的工地刚进场一批36吨的HRB400E钢筋,同一规格的直径255个炉批号。 一般来说,检验批是由同一牌号、同一炉批号、同一规格的钢筋组成,不大于60吨。 我查询了《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499.22007,里面说“允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。” 有谁实际操作过?

全部回答(1 )

  • 小狮子

    首先应核查材料的出厂检验报告,判断是否能合并。但实际操作中,一方面是供应商往往提供不了准确的质量证明文件;承包商往往想多省一些检测费用;而监理人员则未必熟悉业务和相关要求,因此实际操作中并未真正的落实到位。我想说的是,严格按规范标准执行,需要大家共同努力。

    2020-02-14 15:04:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10