土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 请教,为何进线不需要三工位开关

如题,请教,为何进线不需要三工位开关,K03有三工位开关为何还配了个接地开关

15815820758164860044.png

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年02月13日

    玖九

    是检修用的,断路器两侧都要有断点

    2020-02-13 16:23:13 来自 PC 评论 举报
  • cof1590247271288
    防止检修时,误操作接地,跳上级柜,如果上一级是供电局公共柜,麻烦就大了
    2020-09-09 17:05:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10