土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 反渗透膜元件外壳为什么会破裂?

有一个180t/h的反渗透项目,分成3套装置,每套装置的产水量为60t/h,设计采用海德能公司的低压高脱盐率CPA3反渗透膜,设计回收率75%,每套装置采用8040CPA3膜元件84支,(9:5)×6排列,给水含量1200mg/L,温度为25℃,按照公司的设计软件的设计计算,在初始投运时,其系统脱盐率应该在98%以上,运行压力应该不高于0.9MPa(9.0bar)。

在实际运行时,各项指标合格,在该系统运行一年后,尽管系统段间压力降也几乎没有增加,但还是决定对其进行保护性清洗,为了确认是否存在可见污染物,现场决定首先拆卸其中一套装置中的膜元件进行外观检查,但随即发现,该套装置中已经有某些膜元件的外壳出现了裂纹,有些膜元件的端板与膜元件主体连接处出现裂纹甚至脱落,但并没有造成系统产水量和脱盐率的明显变化。

求解救办法!

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年01月09日

    八戒雅鹿

    我单位也发生过此种情况,要分析膜开裂时所在的位置,例如是第一支还是最后一支,是水锤原因造成的,还是进水压力分布不均,还是启动过程存在问题,也可能是膜元件压差过高造成的,最后可能是安装拆卸等认为问题。

    2020-01-09 16:19:09 来自 PC 评论 举报
  • 膜术士
    压降并未增加说明不是结垢或污堵造成,由楼主所述,所产生的应力破坏主要发生在膜外表面和端盖连接处,极有可能是水锤效应产生,建议改为软启动。另外,只要膜片不被刺穿,密封胶处不漏,中心管不破裂,脱盐率不会下降(化学变化除外)
    2020-03-02 22:42:02 来自 PC 评论 举报

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10