土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么判断水泵是流量不够还是扬程不够
上供下回系统上部供暖效果不好

全部回答(3 )

  • 学习助理

    你在出水口堵住测一下压力,如果有一定压力,就是流量偏小,如果没有压力那就是扬程不够,或者两者都小了

    2020-02-03 16:10:03 来自 PC 评论 举报
  • 暖通老k

    水泵是有供热曲线的,流量和扬程成非线性变化关系。是可以相互转换的。供热效果不好,如果水温没问题,管道不堵,那就是水泵问题。处理问题,最简单的方法就是水泵电功率增加一个档位。要是只想判断问题,那就看铭牌,核算一下,你什么数据都没有,没法给你算。


    2020-03-10 10:04:10 来自 PC 评论 举报