土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 公建需设置机械排烟,如何判断火灾时是否有自然补风

有一个自然补风的问题想和大家探讨下。

一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?

如果全封闭,那么肯定设置机械补风。那么自然补风的界限是什么呢?规范也没说清楚

全部回答(3 )

  • 感官小世界

    规范不是说了吗?大于500平的房间机械补风

    2020-01-07 15:43:07 来自 PC 评论 举报
  • 雷貘光刃

    小于500平可以不设置补风,大于五百平的话,既可以采用机械补风也可以采用自然补风。

    机械补风风口风速<10m/s,人多的地方<5,采用自然补风的话,自然补风口风速<3。

    2020-02-20 13:37:20 来自 PC 评论 举报
加载更多