正在加载...
有一个自然补风的问题想和大家探讨下。
一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?
如果全封闭,那么肯定设置机械补风。那么自然补风的界限是什么呢?规范也没说清楚
全部回答(3 )
规范不是说了吗?大于500平的房间机械补风
小于500平可以不设置补风,大于五百平的话,既可以采用机械补风也可以采用自然补风。
机械补风风口风速<10m/s,人多的地方<5,采用自然补风的话,自然补风口风速<3。
主题
回复
粉丝
暖通工程施工
406 条内容 · 0 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
规范不是说了吗?大于500平的房间机械补风
小于500平可以不设置补风,大于五百平的话,既可以采用机械补风也可以采用自然补风。
机械补风风口风速<10m/s,人多的地方<5,采用自然补风的话,自然补风口风速<3。